文档资料
导航栏目
技术图纸
3D效果图
文档资料
联系我们
营销网络
钢结构厂房彩板围护结构防渗漏技术
文章来源:未知      发布者:擎天钢构      发布日期:2019-12-10

钢结构厂房彩板围护结构防渗漏技术

一、概述
        近年来,我单位承接了大批轻钢厂房及仓库的制作安装任务,质量得到用户的好评。但厂房围护结构渗漏问题始终没有得到很好的解决。据此公司拟对钢结构厂房围护结构渗漏进行总结分析,使得钢结构厂房彩板围护结构防渗漏技术获得一定突破,进一步提高公司钢结构厂房彩板围护结构防渗漏的施工质量。
二、主要内容
1、钢结构厂房彩板围护渗漏原因
2、钢结构厂房彩板围护渗漏防治措施
3、各部位漏水原因分析及解决方案
三、漏水原因
      彩钢围护系统本身具有一定的强度和刚度,材料一般不会漏水,围护系统漏水原因主要在节点处理不当,材料的品质,系统设计的成熟性、完备性,结构构造和安装技术等也都直接影响到围护系统的防水效果。彩钢板由于受环境、温度的变化而收缩、变形,接口和搭接连接部位产生位移时,普通的密封胶条或硅酮胶与彩板表面粘结处不能同步位移而产生脱离 ,造成彩钢板屋面漏水。不同的采光板在相同的时间内其变形和老化的程度也不尽相同。对于同样的卷边板,巴特勒系统的防水性能就远远强于同样板型的仿制品;同样是打钉板,不同的施工队安装的效果也截然不同。围护系统漏水按原因归结起来主要如下:
1、设计因素
 1)在实际设计工程中,建设单位为节省资金或者其他原因,要求尽量减小屋面坡度,设计单位又往往死搬硬套规定,不考虑实际情况。于是导致很多工程屋面坡度过小,屋面雨水不能及时排入天沟,屋面积水而造成屋面渗水现象。
 2)缺少节点设计,施工单位随意选用节点做法,屋脊处女儿墙高度不够,伸出屋面的管道、排气道位置不妥或高度不够,以至影响防水层施工。 
 3)板型选择不当,对于暗扣式和咬合式的板型,只要现场安装得当,一般不会有太大的问题。如果选用直接用自攻螺钉连接的板型,即使现场处理得很好,防水胶做的也很到位,但由于面板具有热胀冷缩的性能,同样会出现漏水现象。
 4)屋面雨水系统未按规范设置溢流措施,暴雨强  度超过雨水系统排放能力时就会超过搭接缝,甚至漫上屋面,造成事故。
 5)落水管数量不足,雨水沿天沟流动距离远,时间长,造成积水;墙面外板上部未增设L型收边件,天沟内侧存在漏水隐患。
 6)彩钢泛水配件设计不合理,达不到防水效果。
2、施工因素
 1)施工过程中对屋面围护不注意保护,随意踩踏 屋面,破坏了屋面的平整度,甚至出现裂纹,密封胶量不足,位置不正确,打拉铆钉过多,并且未进行防水处理。
 2)天沟横向没有坡度,制作时至少应留0.5%的坡度。
 3)钢结构厂房屋面板,因跨度过大,屋面板存在搭接,虽然在搭接等处采用了聚氨酯密封胶和缝合钉等处理,但安装时往往很难达到设计理论标准,导致漏雨。
 4)关键节点部位施工马虎。女儿墙等根部阴角未按规定作成圆弧或圆弧太小,卷材端边收头密封不严,固定点稀少加之密封材料封口不好,伸出屋面的管道根部堵洞不严,管道四周找平层没有高出附近找平层,防水层泛水高度不够,造成管道四周长期浸水。刚性屋面产生裂缝,分割缝处防水密封膏与缝侧壁粘结不牢而渗水。
3、构造因素
 1)房屋在使用过程当中随意增加荷载,导致屋面板变形。特别是在屋面檩条上随意增加荷载,檩条变形,导致屋面积水。
 2)防水、密封胶老化,工程使用中缺少必要维护。
 3)堵头对由于风力造成的漏水是有作用的,不应忽视,采光板与屋脊盖板间堵头下部应打硅酮密封胶,屋面风机处彩钢板波峰端部设置钢堵头。
 4)搭接时缝隙容易受温度影响变大,应充分留够搭接长度。
 5)必须足够重视钢结构屋面围护系统热胀冷缩的不利影响,采取合理的构造措施。
4、材料因素
1)由于钢板天沟比较薄,焊缝容易出现问题。
2)未根据屋面的坡度选择合适的采光板板型和屋面彩板的板型,波峰较小,侧向搭接太少,不利于排水。
3)围护部分彩板过薄,经过一段时间的使用,外板腐蚀或者受温度影响变形,板之间缝隙增大。
4)自攻螺丝胶垫质量差容易开裂,玻璃密封胶容易老化等。
四、防渗漏措施
(1)设计人员应严格按照规范设计同时结合实际情况进行设计。
(2)设计人员应根据实际情况作出详细合理的节点大样,不能只图方便,盲目套用图籍上的节点。
(3)屋面板应采用防水性能较好的板型,根据市场调查情况统计,820型彩钢板、475型彩钢板、675型彩钢板,咬合360°至少180°,几乎没有漏水现象,虽然这几种板型安装比较麻烦,但是使用效果反映良好。
(4)屋面防水材料的选择,应选用质量信得过的厂家,由于金属屋面板的材料特性,应选用适合于金属板屋面的防水材料;如具有较高的粘结强度、好的追随性、以及耐候性极佳的丁基橡胶防水密封粘接带,作为金属板屋面的配套防水材料
(5)安装前要了解项目所在地区的风向,以常年主导风向来确定屋面板和墙板的压边走向,减轻风载对彩板密封部位的损坏,以免造成漏雨(图1)。
(6)带密封胶槽屋面板及咬合式屋面板的普通搭接,可选用3mm×10mm的双面粘胶带,其胶带特点是厚而窄;不带密封胶槽的普通搭接,可选用1.5mm×15mm的双面粘胶带,其胶带特点是稍薄而宽;采光板与屋面板连接部位应选用4mm×10mm的双面粘胶带;暗扣式屋面板应选1mm×30mm的双面粘胶带;檐沟钢板与混凝土墙面连接部位及屋面修复工程宜选用铝箔或三元乙丙橡胶覆面的单面粘胶带,其规格分别为1.5mm×30mm及1.5mm×50mm。
五、各部位漏水分析及解决方案
(1)屋面螺钉和紧固件处漏水。
     在施工过程中,自攻螺丝力量过重、过轻,自攻螺丝打偏、打斜等,都可能使自攻螺丝橡胶垫片变形、脱落或者形成凹面,造成屋面点滴漏水,并通过保温棉聚积,积少成多,形成多点漏水。另外,自攻螺丝位置不正,错过彩钢板下的檩条而直接形成孔洞也是引起漏水的重要原因之一。解决方法:采用结构胶或金属贝斯防水涂料将栓钉或紧固件完全覆盖。
(2)彩钢板搭接处漏水。
      水平搭接缝和垂直搭接缝,彩钢板搭接处漏水,若遇见彩钢板瓦波过低或者雨水量大没过瓦波时,容易形成大面积漏水,且不易发觉漏水点,一旦形成不易检修。多见于弧形屋面。其原因主要是两张板之间搭接不紧、自攻螺丝没有打满形成了空隙等。解决方法:在搭接缝处铺设密封条和密封胶,并在搭接处用自攻螺钉或带密封垫的拉铆钉连接,紧固件装在密封条处。对于一出现漏水情况的金属屋面水平塔接处先涂一层贝斯基层涂料,在其仍为湿润时,把25厘米宽的缝织聚酯布嵌入其中,再从上面用贝斯基层涂料充分浸湿缝织聚酯布,以至全干。金属垂直搭接处涂一层贝斯基层涂料,在其仍为湿润时,把15厘米宽的缝织聚酯布嵌入其中,再从上面用贝斯基层涂料充分浸湿缝织聚酯布,以至全干。 
(3)屋脊部分漏水。
      在雨季,尤其是雨水量大时,雨水的飞溅通过脊瓦下部两张彩钢板对接处缝隙,形成大面积渗漏。该部位漏水的主要原因是:屋脊处波峰太高,屋脊盖板无法保证防水;纵向搭接不放胶泥或硅胶,形成缝隙而漏水;屋脊盖板纵向搭接用铆钉连接,热胀冷缩强度不够而拉断铆钉,形成漏水;屋脊盖板与屋面板之间不敷设堵头,或堵头放置不规范而脱落形成漏水。解决办法是:屋脊盖板做宽,坡度找大;搭接处敷设胶泥或硅胶;更换缝合钉;堵头应与板型匹配,堵头敷设时应上下放胶泥或硅胶。对防止脊瓦漏雨,在施工中宜采用加大脊瓦翻边长度,逢瓦波部位剪口,接缝处打胶。 
(4)屋面气楼部位
    该部位漏水的主要原因是:气楼与屋面交接处收边下未放置泡沫堵头,且收边纵向搭接未敷设胶泥或硅胶;屋面外板在气楼交接处未上板;气楼结构支柱开孔部位未做防水处理;气楼自身制作、安装存在漏水隐患。解决办法是:收边安装前应敷设泡沫堵头,纵向搭接须设置胶泥或堵头用缝合钉固定;气楼安装前必须将屋面板上好;要求气楼施工方在气楼结构完成后对开孔部位进行防水处理,对气楼安装质量和防水性能进行查验。
(5)屋面女儿墙部位
      该部位漏水的主要原因是施工不合理,接口折件安装不满足设计要求。解决办法是:通常采用2次以上防水,在拼缝处预打防水密封胶后安装防水折件。
未完待续。。。。。。

重庆钢结构公司 http://www.cqqtgg.cn
联 系 人:张先生
咨询电话:15922718009(微信同号)
邮箱:280351823@qq.com
QQ:280351823
重庆航冶建筑安装工程有限公司
电话:023-62646592
手机:15922718009
邮箱:280351823@qq.com
网址:www.cqqtgg.cn
Copyright© 2018-2024 擎天钢构 版权所有 渝ICP备19007968号-2 网站地图